可燃丙烯探測器的檢測量程是多少
可燃丙烯探測器的檢測量程是多少:
可燃丙烯探測器的兩種氣體傳感器檢測原理,丙烯濃度多少超標,丙烯濃度國家標準。
1)催化燃燒丙烯傳感器:用于檢測易燃易爆類氣體,防止發生爆炸。沼氣工作現場可以通過這種方式來測試丙烯是否有泄漏,泄漏的濃度是否達到爆炸的危險,以起到預防的作用。丙烯的爆炸下限是5%Vol。(100%LEL=5%Vol=50000ppm);
2)丙烯濃度多少超標?丙烯濃度國家標準是多少?一般設置可燃丙烯探測器濃度的A1報警值為爆炸下限的25%,即:25%LEL=1.25%Vol=12500ppm;A2報警值為爆炸下限的50%,也就是:50%LEL=2.5%Vol=25000ppm。
3)紅外傳感器:主要用于檢測丙烯氣體的實際濃度,優點是測量精度高,重復性,穩定性好,不受其他氣體干擾,使用壽命長。沼氣工作現場,如果是要測填埋于地底下的,或管道里的沼氣濃度,通常濃度會較高,應選用0-100%Vol;如果是測是否有丙烯氣體泄漏到空氣中,這時濃度相對就較低,選擇0-50000ppm的量程已足夠。
可燃丙烯探測器檢測原理:
可燃丙烯探測器是一種可連續檢測丙烯(CH4)濃度的本質安全型儀器,適用于化工廠等有瓦斯爆炸危險的場所,能自動連續檢測周圍環境氣體中丙烯的濃度。當可燃丙烯探測器檢測到環境中丙烯氣體的濃度超過設定的報警值時,儀器發出聲光警報提醒人們現場環境中丙烯濃度超標,下井人員、通風管理人員、放炮員等流動作業時隨身攜帶便攜式可燃丙烯探測器。
化工廠可燃丙烯探測器采用自然擴散方式或者泵吸式的采樣方式檢測氣體,核心部件氣體傳感器,具有靈敏度高和出色的重復性;被廣泛應用于冶金、電廠、化工、礦井、隧道、坑道、地下管線等場所,有效地預防中毒事故的發生,以保障安全生產。在沼氣生產中,丙烯濃度是重要的參數之一。通過檢測丙烯濃度,可確定更換生產原料,從而達到較佳的產能;供氣系統在使用中,如果發生泄漏,則會造成事故,輕則影響身體健康,重則造成設備損失,甚至危及人的生命。