工廠安裝氣體檢測儀是否要接入DCS或PLC控制系統
發布時間:2022-04-26
作者:深國安電子
分享到:
關于工廠安裝氣體檢測儀是否要接入DCS或PLC控制系統呢?建議可參看GB50493《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》來進行安裝布設。如果氣體檢測儀安裝搭配有自身的報警控制器并聯動風機等設備的話,則報警記錄由氣體報警控制器進行記錄,無須接入DCS系統。如果氣體檢測儀是直接接DCS輸入卡件的,那么其信號也必然進入DCS中。報警信號和記錄進入DCS系統的好處是DCS記錄能力和邏輯設置能力遠遠大于專用的氣體報警控制器。但由于氣體探測器的誤報警率高于其他傳感器,所以如果直接設置DCS聯動,會導致大量誤報警的情況發生。不過目前許多氣體檢測儀廠家出產的產品都會配套合其氣體報警控制器的上層專用軟件,進行美觀化界面展示和報警記錄分析、聯動邏輯設置功能,可以不用再將氣體檢測信號接入DCS系統也可以。