豬舍養殖場氨氣檢測儀怎么設置報警值
發布時間:2021-11-05
作者:深國安電子
分享到:
關于豬舍養殖場氨氣檢測儀怎么設置報警值呢?首先要知道氨氣是易燃氣體,過度泄漏也會導致燃燒爆炸,一般情況下,我們使用氨氣檢測儀來檢測空間內的氨氣濃度含量值。氨氣檢測儀的報警點必須設置為氨氣爆炸下限的25%作為報警點,以防止濃度過高時發生氨氣爆炸,氨氣燃燒爆炸的下限濃度為15%VOL。
如果對于動物養殖業的測量氨氣閥值濃度深國安建議氨氣檢測儀設置報警值為20ppm范圍以下,因為動物是長期生活這個環境當中的,動物生長環境氨氣過高就會導致厭食,生成生長緩慢或導致疾病或產能降低,導致養殖虧本。所以對養殖業中氨氣的控制也是很關鍵的一點。
豬舍養殖場氨氣檢測儀設置說明:
如果選擇的是0-100ppm的氨氣檢測儀,此次你的檢測對象是人體安全,那1級報警點建議設置安全濃度以下的80%作為一級報警點,超標濃度為二級報警點。人體安全濃度根分析為25ppm,而人體接觸是屬于工作職業接觸時間,所以根據標準應該按照要求設置到25ppm范圍以下。
其次若是針對豬舍畜牧人動物安全使用的產品,那動物養殖業的閥值濃度為建議設置為20ppm范圍以下,因為動物是長期生活這個環境當中的,豬舍動物生長環境氨氣過高就會導致厭食,生成生長緩慢或導致疾病或產能降低,導致養殖虧本。所以對養殖業中氨氣的控制也是很關鍵的一點。
注意:另外對氨氣爆炸燃燒特性來說也是一個應用領域,氨氣既是有毒氣體,也是可燃氣體,當我們測試可燃氣體特性的時候,防止泄漏安全防爆,我們安全標準根據國家相關規定關于可燃氣體測試產品,1級報警點必須是被測對象氣體爆炸下限濃度的25%,二級報警點必須為爆炸下限濃度50%值不得隨意改變。
上一篇:天然氣檢測儀達到多少ppm會報警
下一篇:可燃氣體檢測儀安裝區域說明